砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1  本章规定适用于以外包型钢加固砌体柱的设计。

7.1.2  当采用外包型钢加固矩形截面砌体柱时,宜设计成以角钢为组合构件四肢,以钢缀板围束砌体的钢构架加固方式(图7.1.2),并考虑二次受力的影响。

条文说明

7.1.1  外包型钢加固法常用角钢约束砌体砖柱,并在卡具卡紧的条件下,将缀板与角钢焊接连成整体。该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力十分可靠,适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固;其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。试验研究表明,外包钢加固砖砌体短柱,不仅可以提高强度,而且可延迟裂缝的出现和发展,具有很好的塑性。但角钢与砌体间应贴紧,角钢上顶大梁,下抵基础,缀板间距不宜过大,以保证角钢有效地承担分配的荷载,且使砌体强度得以提高。本条给出了柱加固设计常用的外包型钢加固方式。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475