6.2 砌体受压加固

6.2.1  采用钢筋网水泥砂浆面层加固轴心受压砌体构件时,其加固后正截面承载力应按下式计算:

6.2.2  当采用钢筋网水泥砂浆面层加固偏心受压砌体构件时,其加固后正截面承载力应按下列公式计算:

  

  

6.2.3  根据加固计算结果确定的钢筋网水泥浆面层厚度大于50mm时,宜改用钢筋混凝土面层,并重新进行设计。

条文说明

6.2.1、6.2.2  这两条的设计概念和计算方法,与本规范第5章5.2节完全一致,只是根据砂浆面层的特性,调整了砂浆强度利用系数和钢筋强度利用系数。

6.2.3  试验表明,当砂浆面层大于50mm后,增加其厚度对加固效果提高不大,故作出了应改用钢筋混凝土面层的规定。