砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.6 结构胶粘剂

4.6.1  砌体加固工程用的结构胶粘剂,应采用B级胶。使用前,必须进行安全性能检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值应根据置信水平C为0.90、保证率为95%的要求确定。

4.6.2  浸渍、粘结纤维复合材的胶粘剂及粘贴钢板、型钢的胶粘剂必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂,其安全性能指标必须符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367规定的对B级胶的要求。承重结构加固工程中不得使用不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等胶粘剂。

4.6.3  种植后锚固件的胶粘剂,必须采用专门配制的改性环氧树脂胶粘剂,其安全性能指标必须符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的规定。在承重结构的后锚固工程中,不得使用水泥卷及其他水泥基锚固剂。种植锚固件的结构胶粘剂,其填料必须在工厂制胶时添加,严禁在施工现场掺入。

条文说明

4.6.1  砌体结构加固工程用的结构胶粘剂,虽经国内外专家论证认为:可以使用B级胶,但为了确保工程的安全,仍然必须要求胶粘剂的粘结抗剪强度标准值应具有足够高的强度保证率及其较高的可能实现的概率(即置信水平)。本规范采用的95%保证率,系根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068确定的;其置信水平是参照国内外同类标准如ACI455.2、CIB-W18、GB 4885(与ISO国际标准等效),以及我国标准化工作应用概率统计方法的经验确定的,即取置信水平C=0.90,与美国和欧洲标准相一致。

    这里必须指出的是:迄今在国内,仍有为数不少的科研、设计人员在强度标准值的概述和算法上,还存在着一个误区,即简单地认为:强度标准值所要求的95%保证率,就是将试验得到的强度平均值减去1. 645倍标准差。其实这只有当试样数量n足够大时,例如当n≥3000时,才接近于1.645这个值。若n的数量有限,例如n=5与n=50,倘若其试验结果的平均值仍然还是都只减去1.645倍标准值,那么,它们的强度保证率是否也都达到了95%呢?答案显然是否定的。因为它忽略了试样数量这一重要的影响因素。概率统计计算表明:若置信水平为0.90,则当n=5与n=50时,应分别减去3.4倍和1.965倍标准差,才能同样具有95%的保证率。因此,显然不能只规定强度保证率,而不规定其所必需考虑的可能实现的概率(即置信水平);也正因此,在本规范第3. 2. 3条中给出了强度标准值的正确算法,以供检验和设计人员使用。

4.6.2  经过数十年的实践,目前国际上已公认专门研制的改性环氧树脂胶为混凝土结构加固首选的胶粘剂。不论从抗剥离性能、耐环境作用、耐应力长期作用等各方面来考察,都是迄今其他建筑用胶所无法比拟的;但需要提请使用单位注意的是:这些良好的胶粘性能并非环氧树脂胶所固有的,而是通过改性消除了第一代环氧树脂胶脆性等一系列缺陷后才获得的。因此,在使用前必须通过安全性能检验,确认其改性效果后,才能保证被加固结构承载的安全可靠性。至于不饱和聚酯树脂以及所谓的醇酸树脂,由于其耐潮湿和耐老化性能差,因而不允许用作承重结构加固的胶粘剂。本条文为强制性条文,必须严格执行。

4.6.3  种植后锚固件(植筋、锚栓及拉结筋等)的胶粘剂,之所以必须使用专门配制的改性环氧树脂胶,其理由如同上条所述,这里需要补充说明的是:在砌体结构的锚固用胶中,仍然有不少使用了乙二胺(包括以乙二胺为主成分的T-31)作固化剂。这在现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367中是严禁使用的。因此,对本规范而言,该规定也同样有效。因为本条规定砌体结构锚固用胶必须符合该规范对B级胶的安全性能要求。另外,应指出的是:水泥卷及其他水泥基锚固剂,由于韧性差以及其中所含的膨胀剂对上部结构的负面影响,是不应该用于承重结构的,但受当前加固市场不规范的影响,不少厂商和设计单位仍以各种臆造的理由来推销这类产品,故必须在强制性条文中予以澄清。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475