防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
返 回
变小
变大
底 色

12.4 调试、试运行

12.4.1 静电消除装置应先进行单机调试,然后进行分系统调试,最后进行整个系统调试。

12.4.2 静电消除装置调试应符合下列要求:

    1 离子化静电消除装置的单机调试和系统调试应调试检测静电消散时间、残余电压、接地的指标和性能,并应符合设计要求。

    2 中央控制信号线路应不受外界影响。

12.4.3 X射线静电消除装置调试应符合下列要求:

    1 X射线静电消除装置防静电性能调试应在电气、机械性能检查合格后进行。

    2 X射线静电消除器电性能的测试应按本规范附录A的有关要求执行。

12.4.4 高压静电消除装置调试应在确认安装牢固、准确及机械性能合格后进行,调试时应先开通低压电源开关进行相关性能调试,最后打开高压电源开关进行防静电性能调试。

12.4.5 系统调试合格后应试运行,试运行不应少于72h。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475