防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.5 工程质量要求

9.5.1 防静电地毯地面施工质量应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

9.5.2 防静电地毯和配套使用的胶粘剂和辅料的品种、规格、材质及其材料防静电性能和防火性能,以及胶粘剂的有害物质限量见证取样检测报告应符合设计要求。

9.5.3 防静电性能的检测,应符合本规范第14.5.1条的规定。接地系统检验应符合本规范第14.4节的规定。