防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.2 材料要求

9.2.1 防静电地毯应符合下列要求:

    1 规格、材质和颜色应符合设计要求;

    2 外观应无破损、无霉变,导静电纤维编织应匀称、无纤维断裂;

    3 防静电地毯的表面电阻和体积电阻应在现场抽检并应符合设计要求。

9.2.2 胶粘剂应符合下列要求:

    1 胶粘剂应能与地面基层材料和面层防静电地毯相容。

    2 用同类胶粘剂配制的导静电胶粘剂的体积电阻不应大于1.0×105Ω。

9.2.3 防静电工作场所的防静电地毯应选用长效型防静电地毯。

条文说明

9.2.1 本条是为防静电地毯进场检验所做的规定。检验导静电纤维的均匀分布以及用电阻测量的方法抽检制品的防静电性能,这两项是对防静电地毯进场检验的特殊规定。

9.2.2 铺设防静电地毯需要用胶粘剂黏接,防静电地毯能否与地面基层黏接牢固,选择胶粘剂很重要。选用的胶粘剂不仅与防静电地毯之间应具有相容性,同时应适合地面基层材料使用的相容性要求。

9.2.3 防静电地毯有长效型和短效型两大类,长效型防静电地毯是掺导静电纤维编织的,短效型防静电地毯仅在编织的地毯上喷淋防静电液而成。卷材防静电地毯以短效型防静电地毯居多,用于临时需防静电的场所。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475