防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.3 施工准备
5.3.1 地面面积大于或等于140㎡时,在正式施工前应做示范性铺设。
5.3.2 水泥基层平整度应优于2mm/2m,否则应进行基层处理。水泥基层应坚固、不起砂,含水率不应大于8%。