防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
4.5 工程质量要求
4.5.1 水泥类地面工程防静电性能检测应按下列要求执行:
1 含水率小于8%时,方可进行防静电性能检测,并应符合本规范第14.5.1条的规定;
2 接地系统检验应符合本规范第14.4节的有关规定。
4.5.2 水泥类防静电地面机械物理性能及外观应符合国家现行标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209和《混凝土地面用水泥基耐磨材料》JC/T 906的有关规定。
目录
上节
下节