4.2.1 防静电材料应符合下列规定:
1 添加无机类导静电粉改善地面的导静电性能时,导静电粉的体积电阻应小于1.0×105Ω;
2 导静电地网钢筋宜采用Φ4mm~Φ6mm的冷拔钢筋;
3 接地引出线应采用Φ10mm~Φ12mm镀锌钢筋或25mm×3mm镀锌扁钢;
4 使用防静电地板蜡时,防静电地板蜡的体积电阻应为5.0×104Ω~1.0×109Ω。