天线工程技术规范 GB50922-2013
9.1 安装及调试
9.1.1 天线安装应符合下列要求:
1 在吊装天线前应将辅助支撑件先安装到塔架或座架上。
2 拼装式天线应在地面组装完成,按序号顺序安装各零部件,并用销钉和螺栓定位,反射面接缝应平滑。
3 高性能微波天线的围屏应在地面组装,主反射面的防风罩应按技术要求正确安装,各固定点受力应均匀。
4 天线馈源安装应稳固可靠,符合技术要求。
5 馈源喇叭口的防护罩应按技术要求正确安装,粘合应牢固。
6 馈源出口表面应清理干净,馈源内不应有杂物。
7 吊装天线应缓慢平稳,天线不应与铁塔或座架发生碰撞;大风、雨雪天气时不应吊装天线。
8 微波天线的加固应符合技术要求,天线锁紧螺母应固定牢靠,天线与铁塔间不应有相对摆动。
9 馈线铺设应符合技术要求,波导等元件应无外观变形或损伤。
10 椭圆波导吊装时应进行保护,不应碰撞铁塔。
11 椭圆波导与馈源连接时应平直,不应使馈源口产生扭转弯曲。
12 波导法兰与馈源连接处应密封良好。
13 椭圆波导的转弯和扭转应符合产品的技术要求。
14 椭圆波导应采用波导卡子加固,加固点间距宜在1m~1.5m,有特殊施工要求时,应按具体设计执行。
9.1.2 天线调试应符合下列规定:
1 馈源与天线之间的距离、馈源的极化方式应按具体技术要求在地面预先调整好。
2 方位角和俯仰角的调整范围应满足两个微波接力天线互相对准的需要。
3 空间分集天线的高度差应符合技术要求。
目录
上节
下节
- 上一节:9 微波接力天线的安装与验收
- 下一节:9.2 检测验收