天线工程技术规范 GB50922-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.2 安装条件

4.2.1  天线基础应符合下列要求:

    1  天线基础应置于原状地质土或经夯实处理的地基上,周围应无积水,当在屋顶时,则应放置于满足载荷要求的承载梁上。

    2  天线基础应具备设备安装、维修、更换的通道。

    3  安装在地面上的天线基础宜采用整体式钢筋混凝土结构。

    4  混凝土或钢结构形式的天线基础有特殊性能要求时,应符合技术要求。

    5  天线基础所用的混凝土应振动密实,层间结合牢固,表面不起皮。

    6  天线基础为混凝土时,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

    7  天线基础建造时应测量调整模板,使基础螺栓的相对位置、高度、垂直度符合基础技术要求。

    8  天线基础一年内不均匀下沉不应超过2mm。

    9  天线基础螺栓外露螺纹部分应用油脂涂抹并包裹保护。

    10  大型天线基础施工时,宜有天线厂家人员共同参与。

4.2.2  接地和防雷应符合下列要求:

    1  工作接地、保护接地和防雷接地,宜采用同一组接地体的联合接地方式,接地电阻值应符合工程技术要求。

    2  基础的旁边应设有从接地系统引出的接地体,裸露部分应做防腐处理。

    3  机房内设置与接地体连接的接地母线,室内机架应与接地母线可靠连接。

    4  屋顶装有天线、铁塔或其他突出物时,应在屋顶上安装避雷针,使屋顶上物体都在保护范围内。

    5  当天线设在易遭雷击的地区时,应采取特殊的防雷措施。

4.2.3  安装前的准备应符合下列要求:

    1  天线基础或塔架应已完工,尺寸规格应符合技术要求。

    2  电气设备机房应已完工,机房内环境应满足设备安装的条件。

    3  安装前应检查天线设备的齐套性,清点数量,检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。

    4  用于结构安装的检测工具、安装工具应齐备,并在有效使用期内。

    5  安装前应对现场周边交通状况进行调查,确定大型构件进场路线和时间。

    6  应根据天线零部件重量、吊装距离与吊装机械起重能力之间的相互关系选择合适的吊装机械和索具,严防发生安全事故;采用非定型产品的吊装机械时,应进行安全计算。

    7  应按施工要求搭设操作平台或脚手架,搭设脚手架应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的有关规定。

    8  天线零部件堆放应整齐稳固。

    9  在天线拼装、安装区域应设置足够的电源。

    10  应保证天线安装中所需的水、气设施畅通到位。

    11  应根据频率检测要求确定所需信号源及辅助测试设施的准备情况。

    12  作业人员应进行安全教育培训,在桁架上工作的人员应佩戴安全带。

    13  当需要高空焊接和气割作业时,应事先清除作业区下方危险易燃物,并采取防火措施。

    14  应根据不同的现场情况制订相应的工程实施措施。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475