风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录A 风机、压缩机和泵振动的检测及其限值

A.0.1  选用的测量仪器应能直接测取振动速度的有效值,并应符合下列要求:

1  风机和泵的测量仪器的频率范围宜为10Hz~1000Hz。风机和泵的转速小于或等于600r/min时,其测量仪器频率范围的下限宜为2Hz;测量允许偏差为指示值的±10%;

2  压缩机的测量仪器的频率范围为2Hz~3000Hz,测最允许偏差为指示值的±5%。

A.0.2  风机、压缩机和泵的振动测量工况,应符合下列要求:

1  风机应在稳定的额定转速和额定工况下运行,当有多种额定转速和额定工况时,应分别测量取其中最大值;

2  压缩机应在额定工况下连续稳定运行时进行测量;

3  离心泵、混流泵、轴流泵等叶片泵在小流量、额定流量和大流量三个工况点,应在规定转速的允许偏差为±5%,且不得在有气蚀状态下进行测量。齿轮泵、螺杆泵、滑片泵等容积泵在规定转速允许偏差为±5%和工作压力的条什下进行测量。

A.0.3  风机振动的测量点位置和测量方向,应符合下列要求:

1  叶轮与电动机直连的风机,应在电动机定子两端轴承部位测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量;

2  双支承有两个轴承体的风机,应在每个轴承体上测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量;

3  两个轴承都装在同—个轴承箱内时,应在轴承箱体的轴承部位测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量。

A.0.4  压缩机振动的测量点位置和测量方向。应符合下列要求:

1  往复式压缩机应在每只气缸盖上测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量;

2  回转式压缩机应在每只转子两端轴承处测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量。

A.0.5  泵振动的测量点位置和测量方向,应符合下列要求:

1  单级和两级悬臂泵应在悬架或托架的轴承座部位测量,且每个测量点应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量;

2  双级和多级离心泵应在两端轴承座上测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量;

3  齿轮泵、滑片泵和卧式螺杆泵,应在输出轴的两端、机壳轴承处测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量;

4  立式泵应在泵支座、泵与电机连接处和出口法兰上测量,且每个位置应在垂直、水平、轴向三个方向进行测量。

A.0.6  风机、压缩机和泵振动值的限值,应符合下列规定:

1  风机的振动速度、振动位移及振动速度有效值的限值,应符合表A.0.6-1的规定;