油气田集输管道施工规范 GB50819-2013
15.1 线路阀室
15.1.1 阀室的土建工程应符合设计文件的规定。
15.1.2 阀门安装前应熟悉阀门安装说明书,应按制造厂家的说明检查、安装阀门。
15.1.3 阀室内埋地阀门及管道的防腐应在回填前进行电火花检漏。防腐绝缘合格后方可回填。
15.1.4 管道穿越阀室墙体或基础时应加套管,并应将套管的缝隙按设计要求封堵严密。
15.1.5 埋地管道和阀门周围应用细土回填,且应夯实。
15.1.6 阀室安装后应进行吹扫、试压。
条文说明
15.1.2 对于气液联动球阀等阀门的安装应当按照生产厂家的说明书进行,必要时需厂家技术人员进行现场指导。
15.1.4 将套管的缝隙进行封堵是为了防止水经套管流入阀室聚集。
15.1.5 目前在某些工程中阀室地面及基础施工完成后经历雨季,部分阀室出现不同程度的沉降,导致阀门及管道倾斜,影响安全运行。因此施工中应遵守先土建后工艺安装的施工工序,切忌盲目赶工期。工艺安装结束后才开始土建工作,易导致基础不牢及地面夯实效果差,影响工程质量。
目录
上节
下节
条文说明