10.3 管道保温层补口及补伤

10.3.1  管道保温应在钢管表面质量检验和防腐合格后进行,管道保温处的杂物应清除干净。

10.3.2  工艺管道保温层应符合下列规定:

    1  硬质和半硬质保温层,应进行外观抽样检查,外观检查应符合下列要求:

        1)  长度允许偏差应为±4mm,保温层厚度允许偏差应为-1.5mm~3.0mm;

        2)  不得有长度超过30mm、深度超过7mm的缺棱,也不得有长度超过20mm、深度超过10mm的缺角;

        3)  管壳制品端部垂直度偏差不得超过全长的2%;

        4)  不得有贯穿裂纹。

    2  其他保温及保护层,应进行外观抽样检查。外观检查应符合下列要求:

        1)  铁丝绑扎应牢固、充填应密实、应无严重凹凸现象;

        2)  金属薄板保护层咬缝应牢固,包裹应紧凑;

        3)  保温层玻璃布缠绕应紧密,采用外防腐不得露出玻璃布纹;

        4)  石棉水泥保护层厚度应均匀,表面应光滑。

10.3.3  保温管道的补口、补伤应符合下列要求:

    1  保温管道的补口应在管道防腐补口合格后进行。地上管道应在管道就位并固定后进行。管道的补口材料、结构形式、质量检验等应符合设计要求,并应符合国家现行有关标准规定。

    2  保温管道的补伤可在就位前施工。补伤应符合设计要求,并应符合国家现行有关标准规定。当无设计规定时,应按以下要求执行:

        1)  当保温层损伤深度大于10mm时,应将损伤处修整平齐、并按补口要求修补好保温层。

        2)  当防护层有破口、漏洞和深度大于0.5mm的划伤等缺陷时,应进行修补。

        3)  应逐个检查补伤处的外观质量,外观应平整、无空鼓、皱纹、翘边等缺陷。如检验不合格,应返工处理,直至合格。

条文说明

10.3.1  本条规定强调了施工程序的重要性。

10.3.2  本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第11.2.3条。

10.3.3  本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第11.3.2条。