10.1 一般规定

10.1.1  管道防腐层宜在预制场进行生产。防腐层的等级及结构、材料、生产工艺、质量检验、标识等应符合设计及国家现行有关标准的规定。

10.1.2  埋地管道保温宜采用硬质或半硬质保温层,且宜在预制场进行生产。埋地管道保温的结构、材料、生产工艺等应符合设计要求,并应符合国家现行有关标准的规定。

10.1.3  凡遇下列情况之一者,应采取有效防护措施,否则不应进行涂刷作业:

    1  下雨、下雪、有雾;

    2  环境温度低于5℃或高于40℃;

    3  灰尘过多;

    4  被涂表面温度高于65℃;

    5  环境相对湿度大于85%;

    6  钢管表面结露。

10.1.4  固定墩与管道连接的金属构件的防腐绝缘应符合设计要求,并应进行电火花检漏。

条文说明

10.1.1  本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第11.1.1条。

10.1.2  本条引自《油气田集输管道施工技术规范》SY/T 0422-2010第11.2.2条。

10.1.4  与管道连接的金属构件防腐绝缘达不到设计要求,对管道的阴极保护会产生严重影响,所以不应忽视管道连接件的防腐。