煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
返 回
变小
变大
底 色

10.2 安装及验收

10.2.1  透平膨胀机组安装时,应按照安装说明书和采用配套的专用工具进行安装。

10.2.2  煤气管道施工完毕,应按现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB 6222的规定进行强度试验和气密性试验。

10.2.3  透平膨胀机组安装调试完成后,按现行行业标准《能量回收透平膨胀机》JB/T 7676进行透平膨胀机试验,并进行指标考核。

10.2.4  本规范中的电气设备、装置和设施的施工验收要求,应按本规范所附的引用标准名录中有关电气装置安装工程的标准执行。

10.2.5  润滑油站和液压站的系统清洗应符合下列规定:

    1  油管路的清洗应采用独立的循环装置,严禁采用主设备进行油循环冲洗。

    2  润滑油站的管线其油品的清洁度应达到现行国家标准《液压传动—油液—固体颗粒污染等级代号法》GB 14039中的20/17级(不低于美国的NAS1638-11级)。

    3  液压油站的管线其油品的清洁度应达到现行国家标准《液压传动—油液—固体颗粒污染等级代号法》GB 14039的16/13级(不低于美国的NAS1638-7级),并满足液压元件对清洁度的要求。
 

条文说明


10.2.1  专用工具,如转子起吊工具、导向圈下部与承缸下部固定的专用工具块、发电机与透平膨胀机的精确找正用的刚性支架等。

10.2.4  TRT系统电气工程中的设备、装置和设施的安装、验收,应执行的规范标准如下:

    《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》GB 50170;

    《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148;

    《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GBJ 147;

    《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ 149;

    《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168;

    《电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范》GB 50259;

    《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169;

    《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB 50171;

    《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254;

    《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256;

    《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257;

    《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150。