煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
6.3 防雷及接地
6.3.1 TRT装置封闭主厂房应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定,属于二类防雷建筑物,应按其要求配置防雷接地装置。
6.3.2 TRT装置主厂房接地应按现行行业标准《交流电气装置的接地》DL/T 621的规定进行设计。
6.3.4 输送可燃或助燃气体、液体的管道应按现行国家标准《钢铁企业设计防火规范》GB 50414的有关规定进行防静电设计。
条文说明
6.3.1 因TRT装置的封闭主厂房为电器2区防爆车间,现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中规定,具有2区防爆危险环境的建筑物为第二类防雷建筑。
目录
上节
下节
条文说明