煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.1 电力系统

6.1.1  TRT装置发电机必须与企业配电系统并网运行。

6.1.2  TRT装置发电机与企业配电系统连接设计,应根据发电机的单台容量、企业配电系统的具体情况、电力负荷的供电情况,经技术经济比较后确定。

6.1.3  TRT装置发电机的并网必须考虑对接入点母线上短路容量助增的影响。在靠近发电机处的短路点,还应考虑短路电流非周期分量的影响。

6.1.4  TRT装置发电机的发电量应参与企业的电能平衡。

6.1.5  TRT装置发电机不应承担调峰作用。

6.1.6  TRT装置发电机并入电网的上级区域变电所的主变压器宜采用有载调压变压器。

6.1.7  TRT装置发电机同期点宜设置在发电机出口断路器处。

6.1.8  系统继电保护和安全自动装置的设计,应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285及《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062的有关规定。

6.1.9  TRT装置发电机与企业配电系统之间的联络线宜设置线路纵联差动保护。
 

条文说明

 

6.1.1  由于炉顶的煤气压力是不稳定的,为使TRT机单机运行稳定,必须并入电网运行。

6.1.3  TRT装置发电并入电网势必增加电网的短路容量,必须经过短路电流计算后确定。对于已有的企业配电系统新建TRT机的情况,计算非常有必要。在靠近发电机端的短路点,计算的非周期分量往往大于周期分量幅值的20%,超过了各类断路器进行型式试验的条件,可能会影响断路器的开断性能。在此种情况下,应计算出本工程非周期分量所占实际比值,以便选择出正确的断路器。

6.1.5  由于炉顶的煤气压力是不稳定的,TRT机不能单机运行,无法承担可靠发电机的作用,不应受用电峰谷的限制。

6.1.6  为将TRT装置发电机的无功功率充分输出,采用有载调压变压器,便于对母线电压的调节。

6.1.9  一般情况TRT装置发电机均与上级变电所并网,其联络线距离很短,保护配合较困难,采用线路纵联差动保护联络线比较可靠。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475