电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录E 断路器操动机构的试验

E.0.1  断路器合闸操作,应符合下列规定:

    1  断路器操动机构合闸操作试验电压、液压在表E.0.1范围内时,操动机构应可靠动作;

表E.0.1  断路器操动机构合闸操作试验电压、液压范围

    注:对电磁机构,当断路器关合电流峰值小于50kA时,直流操作电压范围为(80%~110%)Un。Un为额定电源电压。

    2  弹簧、液压操动机构的合闸线圈以及电磁、永磁操动机构的合闸接触器的动作要求,均应符合本条第1款的规定。

E.0.2  断路器脱扣操作,应符合下列规定:

    1  并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电压的65%~110%时(直流)或85%~110%(交流)范围内,交流时在分闸装置的额定电源频率下,应可靠地分闸;当此电压小于额定值的30%时,不应分闸;

    2  附装失压脱扣器的,其动作特性应符合表E.0.2-1的规定;

表E.0.2-1  附装失压脱扣器的脱扣试验

    注:*当电压缓慢下降至规定比值时,铁心应可靠地释放。

    3  附装过流脱扣器的,其额定电流不应小于2.5A,附装过流脱扣器的脱扣试验,应符合表E.0.2-2的规定。

表E.0.2-2  附装过流脱扣器的脱扣试验

    4  对于延时动作的过流脱扣器,应按制造厂提供的脱扣电流与动作时延的关系曲线进行核对。

    另外,还应检查在预定时延终了前主回路电流降至返回值时,脱扣器不应动作。

E.0.3  断路器模拟操动试验,应符合下列规定:

    1  当具有可调电源时,可在不同电压、液压条件下,对断路器进行就地或远控操作,每次操作断路器均应正确可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品技术文件及设计规定;当无可调电源时,可只在额定电压下进行试验;

    2  直流电磁、永磁或弹簧机构的操动试验,应按表E.0.3-1的规定进行;液压机构的操动试验,应按表E.0.3-2的规定进行;

表E.0.3-1  直流电磁、永磁或弹簧机构的操动试验

    注:括号内数字适用于装有自动重合闸装置的断路器及表E.0.1“注”的情况。

表E.0.3-2  液压机构的操动试验

    注:括号内数字适用于装有自动重合闸装置的断路器。

    3  模拟操动试验应在液压的自动控制回路能准确、可靠动作状态下进行;

    4  操动时,液压的压降允许值应符合产品技术条件的规定;

    5  对于具有双分闸线圈的回路,应分别进行模拟操动试验。

    6  对于断路器操动机构本身具有三相位置不一致自动分闸功能的,应根据需要做“投入”或“退出”处理。