电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
24 1kV以上架空电力线路
24.0.1 1kV以上架空电力线路的试验项目,应包括下列内容:
1 测量绝缘子和线路的绝缘电阻;
2 测量110(66)kV及以上线路的工频参数;
3 检查相位;
4 冲击合闸试验;
5 测量杆塔的接地电阻。
24.0.2 测量绝缘子和线路的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 绝缘子绝缘电阻的试验应按本标准第16章的规定执行;
2 应测量并记录线路的绝缘电阻值。
24.0.3 测量110(66)kV及以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。
24.0.4 检查各相两侧的相位应一致。
24.0.5 在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次,合闸过程中线路绝缘不应有损坏。
24.0.6 测量杆塔的接地电阻值,应符合设计文件的规定。
条文说明
24.0.1 从测试的必要性考虑,本条规定了1kV以上架空电力线路的试验项目,应“测量110(66)kV及以上线路的工频参数”。
24.0.2 本条明确绝缘子的试验按本标准第16章的规定进行。
线路的绝缘电阻能否有条件测定要视具体条件而定,例如在平行线路的另一条已充电时可不测;又如500kV线路有的因感应电压较高,测量绝缘电阻也有困难。因此对一些特殊情况难于一一包括进去,且绝缘电阻值的分散性大,因此本条只规定要求测量并记录线路的绝缘电阻值。
24.0.3 本条对需测试的工频参数的依据作了规定。
24.0.5 本条是参照现行国家标准《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233制订的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:23 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路
- 下一节:25 接地装置