电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
返 回
变小
变大
底 色

15 套管

15.0.1  套管的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绝缘电阻;

    2  测量20kV及以上非纯瓷套管的介质损耗因数(tanδ)和电容值;

    3  交流耐压试验;

    4  绝缘油的试验(有机复合绝缘套管除外);

    5  SF6套管气体试验。

15.0.2  测量绝缘电阻,应符合下列规定:

    1  套管主绝缘电阻值不应低于10000MΩ;

    2  末屏绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。当末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ,不应大于2%。

15.0.3  测量20kV及以上非纯瓷套管的主绝缘介质损耗因数(tanδ)和电容值,应符合下列规定:

    1  在室温不低于10℃的条件下,套管主绝缘介质损耗因数tanδ(%)应符合表15.0.3的规定;

表15.0.3  套管主绝缘介质损耗因数tanδ(%)

    2  电容型套管的实测电容量值与产品铭牌数值或出厂试验值相比,允许偏差应为±5%。

15.0.4  交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  试验电压应符合本标准附录F的规定;

    2  穿墙套管、断路器套管、变压器套管、电抗器及消弧线圈套管,均可随母线或设备一起进行交流耐压试验。

15.0.5  绝缘油的试验,应符合下列规定:

    1  套管中的绝缘油应有出厂试验报告,现场可不进行试验。当有下列情况之一者,应取油样进行水含量和色谱试验,并将试验结果与出厂试验报告比较:

        1)套管主绝缘的介质损耗因数(tanδ)超过本标准表15.0.3中的规定值;

        2)套管密封损坏,抽压或测量小套管的绝缘电阻不符合要求;

        3)套管由于渗漏等原因需要重新补油时。

    2  套管绝缘油的补充或更换时进行的试验,应符合下列规定:

        1)换油时应按本标准表19.0.1的规定进行;

        2)电压等级为750kV的套管绝缘油,宜进行油中溶解气体的色谱分析;油中溶解气体组分总烃含量不应超过10μL/L,H2含量不应超过150μL/L,C2H2含量不应超过0.1μL/L;

        3)补充绝缘油时,除应符合本款第1)项和第2)项规定外,尚应符合本标准第19.0.3条的规定;

        4)充电缆油的套管需进行油的试验时,可按本标准表17.0.7的规定执行。

15.0.6  SF6套管气体试验可按本标准第10.0.7条中第2款和第10.0.14条中第2款的规定执行。

条文说明

15.0.1  由于目前35kV油断路器已经不再使用,所以将原条文中的备注“注:整体组装于35kV油断路器上的套管,可不单独进行tanδ的试验”删除。

15.0.2  应在安装前测量电容型套管的抽压及测量小套管对法兰外壳的绝缘电阻,以便综合判断其是否受潮,测试标准参照现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996的规定。规定使用2500V兆欧表进行测量,主要考虑测试条件一致,便于分析。大部分国产套管的抽压及测量小套管具有3000V的工频耐压能力,因此使用2500V兆欧表不会损坏小套管的绝缘。

15.0.3  本条是参照现行国家标准《交流电压高于1000V的绝缘套管》GB/T 4109-2008的规定,测量tanδ(%)的试验电压为1.05Um/,考虑到现场交接试验的方便,试验电压可为10kV,但tanδ(%)数值标准的要求仍保持不变。

    套管的tanδ(%)一般不用进行温度换算,而且对于油气套管来讲,其温度要考虑变压器的上层油温及空气或SF6气体的温度加权计算,对现场的操作不方便。原规程有由某单位提供的油浸纸绝缘电流互感器或套管的tanδ(%)的温度换算系数参考值转载见表6,仅供参考。并不鼓励进行温度换算,只是在怀疑有问题时供研究之用。

表6  温度换算系数考值

    注:20℃时的tanδ(%)=[tx℃时测得的tanδ(%)]/K。

    电容型套管的实测电容量值与产品铭牌数值或出厂试验值相比,其差值应在±5%范围内。原标准为±10%,而预防性试验规程的要求则为±5%,考虑到设备交接时要求应更严格,因此统一取为±5%。

    套管备品放置一年以上,使用时要再做交接试验。

15.0.5  套管中的绝缘油质量好坏是直接关系到套管安全运行的重要一环,但套管中绝缘油数量较少,取油样后可能还要进行补充,因此要求厂家提供绝缘油的出厂试验报告。对本条第1款的油样试验项目进行了说明,即“水含量和色谱试验”。第2款新增了750kV电压等级的套管以及充电缆油的套管的绝缘油的试验项目和标准,参照现行行业标准《变压器油中溶解气体分析和判断导则》DL/T 722,对750kV电压等级的套管,其总烃含量应小于10μL/L,氢气含量应小于150μL/L,乙炔含量为0.1μL/L。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475