水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
E.2 试验结果的统计评估原则
E.2.1 统计评估应符合下列基本原则:
1 在评估试验结果时,应将试件的性能和失效模式与理论预测值进行对比,当偏离预测值过大时,应分析原因,并做补充试验。
2 应根据已有的分布类型与参数信息,以统计方法为基础对试验结果进行评估;本附录给出的方法仅适用于统计数据(或先验信息)取自同一母体的情况。
3 试验的评估结果仅对所考虑的试验条件有效,不宜将其外推应用。
E.2.2 材料性能、模型参数或抗力设计值的确定应符合下列基本原则:
1 可采用经典统计方法或贝叶斯法推断材料性能、模型参数或抗力设计值:先确定标准值,然后除以一个分项系数,必要时要考虑换算系数的影响。
2 在进行材料性能、模型参数或抗力设计值评估时,应结合试验数据的离散性、与试验数量相关的统计不定性和先验的统计知识进行评估。
目录
上节
下节
- 上一节:E.1 一般规定
- 下一节:E.3 单项性能指标设计值的统计评估