水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
返 回
变小
变大
底 色

A.3 概率分布函数、密度函数及其数字特征

A.3.1  常用的概率分布函数、密度函数、数学期望、方差宜按下列公式计算:

    1  当正态分布时可按下列公式计算:

    式中:F(x)——概率分布函数;

          μ——X的平均值;

          σ——X的标准差;

          f(x)——概率密度函数;

          D(X)——方差;

          E(X)——数学期望。

    2  当对数正态分布时可按下列公式计算:

    式中:λ——1nX的平均值;

          ζ——1nX的标准差。

    3  当极值Ⅰ型分布时可按下列公式计算:

    式中:a——X的敏度系数;

          u——计算参数。

A.3.2  简化的概率密度函数、概率分布函数、数学期望、变异系数宜按下列公式确定:

    1  当均匀分布时可按下列公式计算:

    式中:a——X的下限;

          b——X的上限;

          δX——X的变异系数。

    2  当等腰三角形分布时可按下列公式计算:

    式中:a——X的下限;

          b——X的上限;

          c——X的中点。

    3  当递减直角三角形分布时可按下列公式计算:

    式中:a——X的下限;

          b——X的上限。

    4  当递增直角三角形分布时可按下列公式计算:

    式中:a——X的下限;

          b——X的上限。