水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
返 回
变小
变大
底 色

2.1 术语

2.1.1  水工结构        hydro-structure

    为防治水患、开发水利,实现水利、水电、港口、航道等工程目标而修建的直接或间接承受水作用的各种水工建筑物(hydraulic structure)以及组成这些建筑物的具有一定强度和刚度并有机组合在一起的各连续部件,统称为水工结构,或简称结构。

2.1.2  结构体系    structural system

    结构中的所有承载构件及其共同工作的方式。

2.1.3  结构构件    structural member

    结构在物理上可以区分出的部件。

2.1.4  结构模型    structural model

    用于结构分析、设计等的理想化的结构体系。

2.1.5  设计使用年限  design working life

    设计规定的结构能发挥预定功能或仅需局部修复即可按预定功能使用的年限。

2.1.6  设计状况  design situations

    代表一定时段内结构体系、承受的作用、材料性能等实际情况的一组设计条件,在该条件下结构不超越有关的极限状态。

2.1.7  持久设计状况  persistent design situation

    在结构使用过程中一定出现,且持续期很长的设计状况,其持续期一般与设计使用年限属同一数量级。

2.1.8  短暂设计状况  transient design situation

    在结构施工和使用过程中出现概率较大,而与设计使用年限相比,其持续期很短的设计状况。

2.1.9  偶然设计状况    accidental design situation

    在结构使用过程中出现概率很小,且持续时间很短的设计状况。

2.1.10  极限状态  limit states

    整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。

2.1.11  承载能力极限状态    ultimate limit states

    对应于结构达到最大承载力或不适于继续承载的变形的状态。

2.1.12  正常使用极限状态    serviceability limit states

    对应于结构达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态。

2.1.13  抗力    resistance

    结构承受作用效应的能力。

2.1.14  可靠性  reliability

    结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。

2.1.15  可靠度  degree of reliability

    结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

2.1.16  失效概率  probability of failure

    结构不能完成预定功能的概率。

2.1.17  可靠指标  reliability index

    度量结构可靠度的数值指标。

2.1.18  基本变量    basic variable

    代表物理量的一组规定的变量,用于表示作用和环境影响、材料和岩土的性能以及几何参数的特征。

2.1.19  功能函数  performance function

    关于基本变量的函数,该函数表征一种结构功能。

2.1.20  概率分布  probability distribution

    随机变量取值的统计规律,一般采用概率密度函数或概率分布函数表示。

2.1.21  统计参数  statistical parameter

    在概率分布中用来表示随机变量取值的平均水平和离散程度等的数字特征。

2.1.22  分位值  fractile

    与随机变量概率分布函数的某一概率相应的值。

2.1.23  名义值    nominal value

    用非统计方法确定的值。

2.1.24  极限状态法  limit state method

    不使结构超越某种规定的极限状态的设计方法。

2.1.25  概率极限状态法  probability-based limit state method

    结构设计时,直接以影响结构可靠度的基本变量作为随机变量,根据结构的极限状态方程计算结构的失效概率或可靠指标的方法;或者以允许失效概率或目标可靠指标为基础,建立结构可靠度与极限状态方程之间的数学关系,将结构的极限状态方程转化为基本变量标准值(或代表值)和相应的分项系数形式表达的极限状态设计表达式进行设计的方法。 

2.1.26  容许应力法 permissible(allowable)stress method

    使结构或地基在作用标准值下产生的应力不超过规定的容许应力(材料或岩土强度标准值除以某一安全系数)的设计方法。

2.1.27  单一安全系数法  single safety factor method

    使结构或地基的抗力标准值与作用标准值的效应之比不低于某一规定安全系数的设计方法。

2.1.28  作用    action

    施加在结构上的集中力或分布力(直接作用,也称为荷载)和引起结构外加变形或约束变形的原因(间接作用)。

2.1.29  作用效应  effect of action

    由作用引起的结构的反应,包括内力、变形和应力等。

2.1.30  单个作用    single action

    可认为与结构上的任何其他作用之间在时间和空间上为统计独立的作用。

2.1.31  永久作用  permanent action

    在设计所考虑的时期内始终存在且其量值变化与平均值相比可以忽略不计的作用,或其变化是单调的并趋于某个限值的作用。

2.1.32  可变作用    variable action

    在设计使用年限内其量值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略不计的作用。 

2.1.33  偶然作用    accidental action

    在设计使用年限内不一定出现,而一旦出现其量值很大,且持续时间很短的作用。

2.1.34  地震作用    seismic action

    地震对结构所产生的作用。

2.1.35  土工作用  geotechnical action

    由岩土、填方或地下水传递到结构上的作用。

2.1.36  固定作用    fixed action

    在结构上具有固定空间分布的作用,但其数值可能是随机的。当固定作用在结构某一点上的大小和方向确定后,该作用在整个结构上的作用即得以确定。

2.1.37  自由作用    free action

    在结构上给定的范围内具有任意空间分布的作用。

2.1.38  静态作用    static action

    使结构产生的加速度可以忽略不计的作用。

2.1.39  动态作用  dynamic action

    使结构产生的加速度不可忽略不计的作用。

2.1.40  有界作用    bounded action

    具有不能被超越的且可确切或近似掌握其界限值的作用。

2.1.41  无界作用    unbounded action

    没有明确界限值的作用。

2.1.42  设计基准期  design reference period

    为确定可变作用等的取值而选用的时间参数。

2.1.43  作用的标准值    characteristic value of an action

    作用的主要代表值,可根据对观测数据的统计、作用的自然界限或工程经验确定。

2.1.44  作用的设计值  design value of an action

    作用标准值与作用分项系数的乘积。

2.1.45  作用(荷载)组合    combination of actions(loads)

    在不同作用的同时影响下,为验证某一极限状态的结构可靠度而采用的一组作用的组合。

2.1.46  基本组合    fundamental combination

    按承载能力极限状态设计时,持久设计状况或短暂设计状况下,永久作用与可变作用的组合。当作用与作用效应之间按线性关系考虑时,作用基本组合的效应设计值即为各作用设计值效应的组合。 

2.1.47  偶然组合    accidental combination

    按承载能力极限状态设计时,永久作用、可变作用与一种偶然作用的组合。当作用与作用效应之间按线性关系考虑时,作用偶然组合的效应设计值即为各作用设计值效应的组合。

2.1.48  标准组合  characteristic combination

    按正常使用极限状态设计时,对永久作用、可变作用均采用标准值为作用代表值的组合。

2.1.49  环境影响    environmental influence

    环境对结构产生的各种力学的、物理的、化学的或生物的不利影响。环境影响会引起结构材料性能的劣化,降低结构的安全性或适用性,影响结构的耐久性。

2.1.50  材料性能的标准值    characteristic value of a material property

    符合规定质量的材料性能概率分布的某一分位值或材料性能的名义值。

2.1.51  材料性能的设计值  design value of a material prop-erty

    材料性能的标准值除以材料性能分项系数所得的值。

2.1.52  几何参数的标准值  characteristic value of a geomet-rical parameter

    设计规定的几何参数公称值或几何参数概率分布的某一分位值。

2.1.53  结构分析    structural analysis

    确定结构上作用效应的过程。

2.1.54  线弹性分析  linear-elastic analysis

    基于线性应力-应变或弯矩-曲率关系,采用弹性理论分析方法对结构几何形体进行的结构分析。

2.1.55  非线性分析  non-linear analysis

    基于材料非线性变形特性对结构的几何形体进行的结构分析。

2.1.56  既有结构    existing structure

    已经存在的各类工程结构。

2.1.57  评估使用年限  assessed working life

    可靠性评定所预估的既有结构在规定条件下的使用年限。

2.1.58  荷载检验  load testing

    通过施加荷载评定结构的性能或预测其承载力的试验。