有色金属工程结构荷载规范 GB50959-2013
9.4 其他规定
9.4.1 在工程结构同一区域内,当荷载数值较多且分布复杂时,宜将荷载作合理有序地调整,经工艺等相关专业认可后,确定荷载的适用布局,并应在相关的施工图纸、工程文件中标明荷载的数值及范围。
9.4.2 对于建筑物的屋面、悬挑平台、轻型结构以及具有腐蚀性等荷载敏感区位,宜在设计文件中要求项目业主、生产使用方适时清灰、及时维护、严格管理,并应防止超载及受损伤。
9.4.3 对需要改变使用功能的既有工程结构,应依据修改后的荷载条件认真校核验算,进行必要的工程加固设计,并应按法定程序报批及备案。
条文说明
9.4.1 为了对工程项目的后续生产实施有效地管理,要求工程建成后,应按照工程设计和实际操作的要求,在厂房生产工艺作业区实地划线进行使用荷载的责任控制,强化项目业主、工程使用者的安全管理意识。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.3 荷载条件评审
- 下一节:附录A 矿山工程楼、地面可变荷载