煤炭工业露天矿疏干排水设计规范 GB51173-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.1 采掘场排水

4.1.1  采掘场排水设计应结合地下水控制和地面防水系统,综合确定采掘场排水方式。

4.1.2  采掘场排水量应包括进入采掘场内的大气降水径流量和地下水涌水量。露天采掘场排水应采用防、排、贮及其组合的排水方式,并应符合下列规定:

    1  有地形高差条件的露天矿应采用自流排水方式;

    2  当有分段截流条件时,宜采用分段截流排水方式;

    3  采掘场坑底贮水对露天矿生产影响较小的凹陷露天矿,宜采用坑底贮水排水方式;

    4  当采用水泵排水时,可采用移动或半固定泵站排水方式,排水泵宜采用潜水泵;

    5  汇水量大、坑底贮水空间有限,且当露天煤矿内有可利用的旧巷或可利用疏干巷道时,经技术经济比较,可采用井巷贮水的排水方式。

4.1.3  井巷排水方式设计,应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的有关规定。

4.1.4  采掘场排水设计应符合下列规定:

    1  计算正常降雨量应为10a或以上的多年雨季月平均降雨量;

    2  采掘场的径流量应采用长历时暴雨量;

    3  排水沟的径流量应采用短历时暴雨量。

4.1.5  采掘场排水计算的设计暴雨重现期,大型露天煤矿不应小于50a,中型露天煤矿不应小于20a。

4.1.6  暴雨径流量形成的集水,其排出期限应小于表4.1.6的规定。

表4.1.6  排出期限

4.1.7  正常降雨径流量和暴雨径流量,应采用径流系数法计算,土岩径流系数应采用实测值,当缺乏实测值时可按表4.1.7选用。

表4.1.7  径流系数

    注:1  表中1~7类岩土的径流系数,当用于长历时暴雨径流量计算时,其值应减去0.1~0.2;

        2  当煤岩有少量裂隙时,径流系数应减去0.1~0.2;当有中等裂隙时,径流系数应减去0.3~0.4。

4.1.8  采掘场排水量可分为正常降雨排水量和暴雨排水量,并应符合下列规定:

    1  有地下水流入采掘场时,排水量应包括地下水涌水量。正常降雨排水量和暴雨排水量不应低于正常降雨径流量和暴雨径流量。

    2  正常降雨径流量可按下式计算:

    式中:Q1——正常降雨径流量(m3/h);

              H1——多年雨季月平均降水量(m);

              aj——各地段的径流系数;

              Fj——各地段的汇水面积(m2)。

    3  暴雨径流量可按下式计算:

    式中:Q2——时段T的暴雨径流量(m3);

              H2——设计暴雨重现期时段T的暴雨量(m);

              ai——各地段的径流系数;

              Fi——各地段的汇水面积(m2)。

4.1.9  采掘场排水设备应根据排水分期选择,并应符合下列规定:

    1  排水泵工作时间应按每天20h计算;

    2  暴雨排水量较小的露天矿,设在同一水平上的暴雨排水泵和正常降雨排水泵,宜选择同型号的水泵;

    3  当暴雨排水量为正常降雨排水量的3倍及以上时,暴雨排水泵和正常降雨排水泵可选用不同型号的水泵;

    4  正常降雨排水泵应设备用泵和检修泵,其数量应为工作水泵数量的50%;

    5  暴雨排水泵可不设备用。

4.1.10  采掘场排水泵站水池容积不宜小于正常降雨排水泵0.5h的排水量。

4.1.11  排水管选择应符合下列规定:

    1  应满足工作压力的要求;

    2  正常降雨排水管径宜按经济流速1.5m/s~2.2m/s确定,暴雨排水管径应按流速不大于3.5m/s确定;

    3  排水管数量不应少于2条,每一条应能满足正常降雨排水要求,全部排水管应能满足暴雨排水要求。

4.1.12  排水泵房设备布置,应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

4.1.13  采掘场排水管道技术要求应符合本规范第3.6节的规定。
 

条文说明

 

4.1.2  为防止采掘场受洪水威胁,应根据地形条件设置地面防洪系统。从经济性考虑,尽量在地面拦截洪水,避免流入采掘场坑底。同时,还应在采掘场各平盘设置平盘排水沟,防止工作面被淹或冲垮。

    1  自流排水方式安全可靠,施工、管理和维护均较方便,运营费用低,故有条件时应优先选用。

    2  在降雨量及受雨面积较大的采掘场,采用单一的排水系统往往是不经济的,所以宜采用多种排水系统分段截流。

    3  选择的采掘场排水方式必须确保采掘场免受汇水危害,并能为剥采工作创造良好作业条件。因此,选择技术经济合理的排水方式,是采掘场排水设计中的首要条件。

    4  半固定泵站排水方式,系指排水泵站随采掘平盘降段移动的排水方式。移动泵站排水方式,系指水泵船、潜水泵等排水方式。

    5  井巷排水方式的优点是管理方便,排水效果好,可使采掘场经常保持无水状态,能为采掘场工作创造良好条件,它的缺点是井巷工程量大,建设时间长,投资多,且需要专业的施工队伍,因此,使用井巷排水方式时,应尽量利用旧巷,改善其经济效益。

4.1.4  多年雨季月平均降雨量,取当地历年雨季降雨量的算术平均值。

    当地有10a以上的降雨资料时,其计算精度基本可以满足设计要求。

    当有20a以上降雨资料时,可采用数理统计法推求不同历时的暴雨量。

    短历时暴雨量系指历时小于24h的暴雨量。长历时暴雨量常用1d、3d、7d、15d暴雨量。

4.1.5  本规范采用的设计暴雨重现期标准,是根据我国露天煤矿多年设计标准及实践经验确定的。

4.1.6  采掘场排水采用坑底贮水排水方式时,排出天数的界限主要考虑:在坑底集水不应淹没主要采掘设备和影响运输设备;工作面积水影响采煤工作的程度。

4.1.9  当暴雨排水量超过正常排水量3倍以上时,暴雨排水泵如选用与正常降雨排水同型号泵,存在设备数量多、管理不便等缺点。

4.1.10  水池容积过小时,会因排水设备启动频繁而缩短设备寿命。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475