重型结构和设备整体提升技术规范 GB51162-2016
附录B 提升支承结构门型支架安装验收要求
B.0.1 提升支承结构门型支架底节安装定位轴线的偏差(双向偏差矢量和)不得大于3mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:经纬仪、钢尺测量。
B.0.2 单节提升支承结构门型支架柱的垂直度偏差(双向偏差矢量和)不得大于单节柱长的1/750;且不得大于10mm。
检查数量:全数检查,正交双向。
检验方法:经纬仪、钢尺测量。
B.0.3 提升支承结构门型支架整体垂直度偏差(双向偏差矢量和),不应大于支架高度的1/1500;且不得大于50mm。
检查数量:全数检查,正交双向。
检验方法:经纬仪、钢尺测量。
B.0.4 各提升支承结构门型支架柱顶标高相对偏差不得大于L/1500(L为提升支承结构提升梁的跨度),且不得大于10mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:全站仪测量。
B.0.5 单节提升支承结构门型支架柱、提升梁的中心线及标高基准线等标记应齐全。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
B.0.6 门型支架的提升横梁起拱度应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:拉钢丝,钢尺测量。
目录
上节
下节