重型结构和设备整体提升技术规范 GB51162-2016
8.4 提升支承结构的卸载和拆除
8.4.1 对被提升结构提升到位,形成稳定结构固定牢固并完成相关检测后,方可进行整体提升支承结构的拆除工作。
8.4.2 提升支承系统的卸载,宜分批分级进行。卸载不同步效应应事先进行结构验算分析,确定合理的卸载顺序。
8.4.3 6级及以上的大风和雨雪天不得进行整体提升支承结构的拆除工作。
8.4.4 当采用整体提升支承结构顶部的起重设备对门型支架进行拆除时,应对支承结构顶部的水平位移进行监测。
条文说明
8.4.1 当门型支架采用临时缆风加固时,临时缆风绳的架设应在被提升结构拆除工作之前完成。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.3 提升检测
- 下一节:附录A 提升支承结构基础验收要求