重型结构和设备整体提升技术规范 GB51162-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.1 提升准备

8.1.1  应根据结构或设备提升到位后的体系转换和连接固定编制专项方案,提升过程中可能遇到的异常气象条件应编制相关应急预案。

8.1.2  提升作业之前应对提升支承结构和被提升结构及其加固结构进行验收。

8.1.3  宜在提升支承结构之间设置过道和操作点,设置应急停留和检修的施工平台。

8.1.4  应在现场空旷、平坦地面条件下,设置测风仪器,并应根据气象预报选择在温度、风力等各项气象指标符合本规范和设计要求的时段进行提升。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475