矿山井架设计标准 GB50385-2018
3.5 辅助构件
3.5.1 井架设计应满足防撞梁、防坠器、托罐装置、缓冲装置、罐道及罐道梁、卸载装置、四角罐道和安全门等各类辅助构件的安装和连接要求。
3.5.2 井架承受通风负压时,钢结构井架可用钢板密封,钢筋混凝土结构井架可用钢筋混凝土壁板或钢板密闭。
3.5.3 通往各平台的梯子,净宽不应小于600mm,斜度不宜超过60°;在特殊情况下,可采用宽度不小于600mm的直爬梯,并应装设防坠防护笼。通向天轮平台的梯子,不宜布置在接近提升钢丝绳的下方。
3.5.4 天轮平台、检修平台等处周边及梯子两侧应设置高1.2m钢栏杆,天轮周边应设活动栏杆,梯子踏步及平台板应采用防滑钢板。检修平台净高不宜低于2.2m,平台周边临空面栏杆底部应设不小于150mm高的挡板。
条文说明
3.5.3 钢梯一般沿立架四周布置,也可在一侧布置,当接近提升钢绳下方时,则不应再布置梯子。
目录
上节
下节
条文说明