废弃电器电子产品处理工程设计规范 GB50678-2011
7.4 消 防
7.4.1 处理工厂应设计消防给水,应按建筑物类别和使用功能设置灭火器和火灾自动报警装置,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084和《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
7.4.2 室外消防给水管网应布置成环状。在Ⅲ类工程项目厂区内,室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。
7.4.3 消防用水量,应符合现行国家标准《建筑设计防火觌范》GB 50016的有关规定。
7.4.4 下列车间和建筑物应设置室内消防给水系统;
1 拆解车间。
2 体积超过3000m3的处理车间。
3 贮存库房。
4 冰箱处理车间。
5 塑料造粒车间。
6 焚烧车间。
条文说明
7.4.1 废弃电器电子产品种类繁多,处理厂房内设有不同产品的处理区,其厂房的生产类别的确定应进行综合因素指标考虑而确定,建筑耐火等级不应低于二级。
7.4.4 本条是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定制定。
目录
上节
下节
条文说明