混凝土电视塔结构技术规范 GB50342-2003
7.4 局部设计
7.4.1 对塔体截面突变处的塔段,除构造上设置必要的横向构件外,尚应对该段的受力进行局部计算,计算可采用线弹性理论。
7.4.2 对塔体上的作用支点,如塔楼、内外筒连接点、钢结构塔段与混凝土段连接点等,均应进行局部计算。在计算塔楼对塔体的作用时,塔楼的楼面可变作用不得折减,并考虑实际的不均匀分布;在计算内、外筒连接处的相互作用时,应考虑以下两种情况:水平位移时一致、竖向作用时分离。
7.4.3 当塔体上开有较大的门洞时,在门洞上方应增配横向钢筋,其数量由计算确定。
条文说明
7.4.1 塔体因造型或使用要求等使塔体截面突变,为提高突变处的刚度,一般设置横向板、环等横向构件。
7.4.2 塔体上的作用支点,往往承受较大力的作用,对作用支点附近的塔段均应进行局部计算,以满足其承载力和变形要求。内外筒连接一般为简支,其简支原则为水平位移时一致和竖向作用时分离。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.3 正截面承载能力计算的规定
- 下一节:8 地基与基础