预应力混凝土路面工程技术规范 GB50422-2017
返 回
变小
变大
底 色

6.5 滑动层铺设

6.5.1 在混凝土浇筑前应在基层顶面设置滑动层。滑动层的设置应符合本规范第4.3.2条、第4.3.3条的要求。当采用沥青表面处置或乳化沥青稀浆封层作下封层时,下封层可直接作为滑动层。乳化沥青稀浆封层的厚度不宜小于5mm。可在下封层上铺设土工织物作为滑动层。

6.5.2 当滑动层釆用沥青表面处治时,其性能及施工要求应符合现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的有关规定;当滑动层采用乳化沥青稀浆封层时,其性能及施工要求应符合现行行业标准《路面稀浆罩面技术规程》CJJ/T 66的有关规定。

6.5.3 当釆用土工合成防水织物作滑动层时,其设置应符合下列规定:

    1 滑动层铺设前,应清扫预应力混凝土板块范围内的杂物,进行基层质量的全面检查,对破损处应进行修补;

    2 滑动层铺设时,宜先铺设细粒状材料,再覆以土工织物。细粒状材料铺设厚度应符合本规范第4.3.3条的规定,且应均匀;土工合成防水材料的宽度宜大于路面宽度,土工合成防水材料间的搭接宜采用缝制或粘贴,搭接的长度不应小于300mm;

    3 土工合成防水材料性能应符合现行行业标准《公路工程土工合成材料 防水材料》JT/T 664和《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30的有关规定;细粒状材料性能也应符合国家现行有关标准的规定;

    4 土工合成材料铺设完后,应采取保护措施,应防止穿钉鞋作业或尖锐物的打击。

条文说明

6.5.1、6.5.2 设置滑动层是一种新技术、新工艺,在工程实践中的应用并不多,对滑动层的设计、施工和验收尚无相关标准,如何根据设计要求和工程特点制定科学合理的施工方案和操作工艺指导施工,需要在今后的工程实际中不断总结完善。

    对预应力混凝土路面,在滑动层铺设前应保证基层的质量符合设计和施工的要求。滑动层的滑动效果除了与基层顶面的平整度、使用材料有关外,还与滑动层材料的选择及设置有关。基层表面可铺设沥青下封层作为滑动层,这样既可整平基层表面,也可减小与混凝土路面面板间的摩阻力。本次修订根据工程经验,建议乳化沥青稀浆封层的厚度不宜小于5mm。基层表面可以铺设防水材料,如土工织物、油毛毡、聚乙烯薄膜等,铺设时,应覆盖整个路面面板。防水材料也不宜太薄,以防止基层的尖锐物或施工不慎而损坏防水材料。在防水材料下也可增铺细粒状材料以增加滑动性能,可以用砂或石屑,铺设应均匀且厚度不宜太大,厚度大易受施工扰动,也影响路面整体的刚性。

    对采用土工织物做的滑动层,土工织物宜随细粒状材料层一起铺设,以确保细粒状材料层的厚度、密实度及土工织物间的搭接质量。铺设的细粒状材料层的质量应符合条文规定。铺设细粒状材料层时,可在细粒状材料层表面适当均匀洒水,使铺设时的细粒状材料具有一定的湿度,这样在施工时可使细粒状材料层易于压实拍平,方便成型且不飞扬。

6.5.3 釆用土工织物作为滑动层,当土工合成材料铺设完后,应釆取保护措施,特别应防止穿钉鞋作业或尖锐物的打击。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475