钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010
返 回
变小
变大
底 色

4.4 钢管混凝土构件安装

主控项目

4.4.1 钢管混凝土构件吊装与混凝土浇筑顺序应符合设计和专项施工方案要求。

    检査数量:全数检査。

    检验方法:观察检查,检查施工记录。

4.4.2 钢管混凝土构件吊装前,基座混凝土强度应符合设计要求。多层结构上节钢管混凝土构件吊装应在下节钢管内混凝土达到设计要求后进行。

    检查数量:全数检査。

    检验方法:检査同条件养护试块报告。

4.4.3 钢管混凝土构件吊装前,钢管混凝土构件的中心线、标高基准点等标记应齐全;吊点与临时支撑点的设置应符合设计及专项施工方案要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检查。

4.4.4 钢管混凝土构件吊装就位后,应及时校正和固定牢固。

    检查数量:全数检査。

    检验方法:观察检查。

4.4.5 钢管混凝土构件焊接与紧固件连接的质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:尺量检査,检查高强度螺栓终拧扭矩记录、施工记录及焊缝检测报告。

4.4.6 钢管混凝土构件垂直度允许偏差应符合表4.4.6的规定。

    检查数量:同批构件抽查10%,且不少于3件。

    检验方法:见表4.4.6。

一般项目

4.4.7 钢管混凝土构件吊装前,应清除钢管内的杂物,钢管口应包封严密。

    检查数量:全数检査。

    检验方法:观察检查。

4.4.8 钢管混凝土构件安装允许偏差应符合表4.4.8的规定。

    检查数量:同批构件抽查10%,且不少于3件。

    检验方法:见表4.4.8。

条文说明

主控项目

4.4.1 钢管混凝土构件吊装前应熟识设计要求和专项施工方案,并按其进行吊装。钢管混凝土构件吊装与混凝土浇筑交叉进行时,除应满足设计及施工方案的要求,还应保证混凝土浇筑的连续进行,并考虑上部结构对下部钢管混凝土柱的初应力的影响。

4.4.2 本条规定吊装钢管混凝土构件前应检查基座及下节钢管内混凝土的强度符合设计及专项施工方案要求。基座、下节钢管内混凝土的强度符合设计要求,才能吊装。

    多层钢管混凝土柱上层钢管混凝土柱的吊装,应在下层钢管内混凝土的强度达到设计要求,下层钢管及管内混凝土的强度能保证承载力,才能吊装上层钢管混凝土柱。

4.4.3 钢管混凝土构件吊装前应按专项施工方案,对钢管构件吊装的吊点位置的计算、吊点位置的局部变形、滑动的防范措施等进行检查。需加固的应按加固方案进行加固。钢管混凝土构件应按吊装方案在钢管柱上标志中心线、方向线、垂直线、标高等控制线,标明吊点位置及临时支撑的位置等,以保证吊装的稳定和安全。

4.4.4 本条规定钢管混凝土构件吊装就位后的固定要求。钢管混凝土构件吊装就位后应及时校正其标高、轴线、垂直度等。校正合格后,应及时进行固定,固定应牢固。采用地脚螺栓时应拧紧钢管柱地脚螺栓,并有防止松动措施;采用焊接的应进行临时固定后及时按规定程序进行焊接,保证焊缝质量。

4.4.5 本条规定钢管混凝土柱、现场焊接及用紧固件连接的焊缝及螺栓紧固应达到设计要求的焊缝等级及紧固程度。为保证焊缝质量,提出加设衬管、衬板的措施,通常衬管、衬板宽度宜为30mm~40mm,厚度不宜小于4mm;钢管轴线的交点正确;角焊缝的长度、高度达到设计要求。并按要求检查焊缝内部质量和外部质量。衬板、衬管的做法如图1所示。对紧固件连接的螺栓紧固程度应符合设计要求。设计没有具体要求时,应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

4.4.6 本条规定钢管混凝土构件安装应进行一些重点检查作为结构检测,钢管混凝土构件主要是钢管混凝土柱,故对柱的垂直度作为整体结构检测项目。

一般项目

4.4.7 本条规定钢管混凝土构件吊装前,检查及清理管内杂物的要求,并封包管口防止杂物再次进入管内。

4.4.8 本条规定钢管混凝土构件安装尺寸偏差,列出了单层及多层钢管混凝土构件安装允许偏差表。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475