4.2 钢管混凝土构件现场拼装

主控项目

4.2.1 钢管混凝土构件现场拼装时,钢管混凝土构件各种缀件的规格、位置和数量应符合设计要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察检査、尺量检査。

4.2.2 钢管混凝土构件拼装的方式、程序、施焊方法应符合设计及专项施工方案要求。

    检査数量:全数检查。

    检验方法:观察检査、检查施工记录。

4.2.3 钢管混凝土构件焊接的焊接材料应与母材相匹配,并应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

    检査数量:全数检査。

    检验方法:检查施工记录。

4.2.4 钢管混凝土构件拼装焊接焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。设计要求的一、二级焊缝应符合本规范第3.0.7条的规定。

    检査数量:全数检査。

    检验方法:检查施工记录及焊缝检测报告。

一般项目

4.2.5 钢管混凝土构件拼装场地的平整度、控制线等控制措施应符合专项施工方案的要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观感检查、尺量检査。

4.2.6 钢管混凝土构件现场拼装焊接二、三级焊缝外观质量应符合表4.2.6的规定。

    检査数量:同批构件抽査10%,且不少于3件。

    检验方法:观察检查、尺量检查。

4.2.7 钢管混凝土构件对接焊缝和角焊缝余高及错边允许偏差应符合表4.2.7的规定。

    检查数量:同批构件抽查10%,且不少于3件。

    检验方法:焊缝量规检査。

4.2.8 钢管混凝土构件现场拼装允许偏差应符合表4.2.8的规定。

    检查数量:同批构件抽查10%,且不少于3件。

    检验方法:见表4.2.8。

条文说明

主控项目

4.2.1 本条规定钢管混凝土构件拼装时,应对构件上各种缀件的数量、规格、位置进行检査,符合设计要求,以方便拼装。

4.2.2 本条规定钢管混凝土构件现场拼装时质量控制的要求,拼装应将方式、程序、施焊方法等预先规定好。这些有的是设计要求做的,有的是专项施工方案要求做的,有的是为减少高空作业工作量和保证工程质量的做法。当设计要求进行拼装,或施工单位为保证吊装顺利进行提出拼装时应进行拼装。根据目前的施工技术,多数工程不要求拼装。拼装时钢管混凝土构件拼装方式、程序和施焊方法等应按设计要求和专项施工方案的要求进行。其拼装变形应控制在允许范围之内。拼装可全部一次拼装,也可分段拼装;拼装应形成拼装记录。

4.2.3 本条规定钢管混凝土构件焊接及焊接材料的选择要求,焊接材料与母材应匹配。除设计要求外,还应遵循《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

4.2.4 本条规定拼装焊缝质量要求,设计要求的一、二级焊缝应符合规定。在本规范3.0.7条以强制性条文的形式列出要求。

一般项目

4.2.5 本条规定钢管混凝土构件拼装前,应检查拼装场地或架设平台的平整度,以及为控制拼装的一些控制线等措施,以保证拼装质量。

4.2.6 本条规定钢管拼装焊缝外观质量的检查,并列出了二、三级焊缝外观检査表。

4.2.7 本条列出焊缝允许偏差检查表。

4.2.8 本条列出钢管构件现场拼装允许偏差,并列出偏差检查表。