工业建筑振动控制设计标准 GB50190-2020
返 回
变小
变大
底 色

6.2 结构振动计算

Ⅰ 结构水平振动计算

6.2.1  工业建筑结构水平振动的计算模型应符合下列规定:

    1  假定楼盖在平面内为刚性;

    2  假定结构质量集中在楼盖标高处;

    3  假定基础为刚性;

    4  计入填充墙的作用。

6.2.2  水平振动的计算可采用振型分解法,可取振动效应方向的前两阶振型进行计算。

6.2.3  结构在每个振源作用下的水平振动响应可按下列公式计算:

    式中:uk——第k层控制点的位移幅值(m);

            ——振型j在折算振型荷载,作用下,第k层控制点产生的动位移(m);

              θj—j振型的滞后角(rad);

            ——振型j在折算振型荷载Fj,作用下产生的振型静位移(m);

             βj——J振型的传递系数;

             Xjk——j振型第k层的振型向量;

             d——控制点在垂直于振动荷载作用方向上与结构质心的距离(m);

             ζ——结构的阻尼比;

             fe——振动荷载的计算频率(Hz);

             fj——j振型的自振频率(Hz);

           ——j振型的折算振型荷载(N);

           ——j振型的折算振型质量(kg);

            Fk——作用于第k层上的振动荷载(N);

            mk——第k层的有效质量或转动惯量(kg或kg·m2)。

Ⅱ 结构竖向振动计算

6.2.4  楼盖在振动荷载作用下,振动荷载作用点的竖向振动响应可采用计入梁端约束条件的单跨梁模型进行简化计算。

6.2.5  采用单跨梁模型计算振动响应时,可采用下列规定进行计算假定:

    1  柱可作为主梁的刚性支座;

    2  主梁在振动荷载作用下静挠度小于次梁在振动荷载作用下静挠度的1/10时,主梁可视为次梁的刚性支座;

    3  结构第一阶频率小于振动荷载频率时,主次梁节点可采用刚接模型;结构第一阶频率大于振动荷载频率时,主次梁节点可采用铰接模型;

    4  采用刚接模型时,梁端支座刚度应乘以刚度降低系数,刚度降低系数可取0.95。

6.2.6  单跨梁的一阶自振频率应符合下列规定:

    1  非弹性支座刚接主梁的一阶自振频率可按下式计算:

    式中:E——梁的弹性模量;

              I——梁的截面惯性矩;

              L——梁的跨度;

            ——梁上单位长度的等效均布质量,可按本标准第6.2.7条的规定计算。

    2  弹性支座铰接次梁的一阶自振频率可按下式计算:

    式中:δL、δR一一梁两端支座在单位力作用下的竖向变形。

    3  弹性支座刚接次梁的一阶自振频率可按下式计算:

    式中:δ——梁端支座在单位力作用下竖向变形。

6.2.7  梁上单位长度的等效均布质量可按下式计算:

    式中:mu——梁上单位长度的质量;

              mi——梁上第i点的附加集中质量;

              ki——质量换算系数,按表6.2.7确定。

注:αi为第i个集中质量与较近支座的距离与梁跨度之比。

6.2.8  单跨梁的振动位移u可按下式计算:

    式中:u0——振动荷载幅值作用下梁产生的静竖向位移;

               f0——设备振动荷载频率。

条文说明

Ⅰ 结构水平振动计算

6.2.1  可假定楼盖在其平面内为绝对刚性,不考虑其平面内变形。此时,结构中的柱与墙在水平荷载下的变形主要为层间剪切变形,满足后面简化计算的要求。

6.2.3  工业建筑水平振幅的计算通过振型分解法求得,振源产生的动力反应计算过程如下:

    假设结构的简化体系共有n个质点,每个质点有一个自由度,质点k的质量以mk表示[图1(a)]。该体系共有n个振型,j振型k质点的振型位移以Xjk表示。某一振源作用于质点k上的简谐荷载分别为Fksin(2πfet),在该激励下质点k的位移以yk(t)表示。将各质点的位移振型分解,质点k的位移为:

    其中,yk(t)是时间的函数,cj(t)为组合系数,也是时间函数。组合系数cj(t)由下列微分方程确定:

    显然,式(2)为一个单自由度质点振动的运动微分方程,组合系数cj(t)相当于一个单自由度质点[图1(b)]的位移。这个单质点体系的质量为mj,刚度为mj(2πfj2,阻尼比与所考察的体系的阻尼比ζ相同,自振频率等于所考察体系振型j的自振频率fj,质点上作用的力等于Fjsin(2πfet),称这样的单质点体系为振型j的折算体系。这样,组合系数cj(t)的表达式可通过单自由度体系受迫振动的解得到。折算单自由度体系的稳态受迫振动可以写成如下形式:

    其中,为在j振型折算荷载Fj作用下,折算体系产生的静位移。它等于力Fj除以折算体系的刚度系数mj(2πfj2;βj为折算体系的传递系数;θj为折算体系对外荷载激励的滞后角。

    此时,质点位移可以写为:

    为振型j在折算荷载幅值已Fj作用下折算体系第k个质点产生的动位移幅值,将其记为,则有:

    当外力作用为Fksin(2πfet)时,组合系数cj(t)=sin(2πfet—θj)。而当外力作用为Fkcos(2πfet),组合系数为cj(t)=cos(2πfet—θj)。各振型在荷载作用下的振动叠加满足:

    将式(11)的等号两端展开,令两端式中的COS(2πfet)或sin(2πfet)的系数相等,由此得到用以确定结构动位移uk的表达式:

 结构竖向振动计算

6.2.5  当需要提高次梁的抗弯刚度而传统做法受到限制时,主次梁连接可以考虑刚性连接,此时应采取措施限制主梁扭转。主梁在振动荷载作用下静挠度小于次梁在振动荷载作用下静挠度的1/10时,主梁可视为次梁的刚性支座,否则应作为弹性支座处理。

6.2.6  本条给出了典型单跨梁简化频率计算公式。其中,刚性支座刚接主梁计算简图如图2所示。两端弹性支座次梁的振动计算,主要包括两端弹性支座刚度不同的铰接次梁的振动计算(如图3所示),两端弹性支座刚度相同的刚接次梁的振动计算(如图4所示),其他情况可采用本标准公式简化得到。

    对于次梁铰接,两端弹性支座刚度相同的梁计算简图如图5所示。

    其一、二、三阶频率可按下列公式计算:

    当一端为刚性简支支座另一端为弹性支座梁,计算简图如图6所示。

图6 一端为刚性简支支座另一端为弹性铰接支座梁计算简图

    其基频可按下式计算:

    另外,对于一端为刚性刚接支座另一端为弹性铰接支座梁,计算简图如图7所示。

图7 一端为刚性刚接支座另一端为弹性铰接支座梁计算简图

    其基频可按下式计算:

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475