工业建筑振动控制设计标准 GB50190-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  当单层工业建筑屋盖设置动力设备时,应验算屋盖水平向及竖向振动荷载作用下的振动响应;当屋盖竖向振动速度超过20mm/s时,应进行屋盖在振动荷载作用下的承载力和疲劳验算。

5.1.2  单层工业建筑采用天然地基时,基础容许振动加速度宜按表5.1.2确定。

5.1.3  当锻锤、压力机、落锤、破碎机、磨机等动力设备的振动对单层工业建筑的基础有影响时,地基基础设计采用的地基土承载力特征值应计入振动影响折减系数,折减系数可按下式计算:

    式中:αf——建筑结构基础地基土承载力特征值振动影响折减系数;

              a——动力设备基础振动加速度最大值(m/s2);

              g——重力加速度(m/s2

条文说明

    本章适用于单层工业建筑在振动荷载作用下厂房基础振动、结构水平振动、屋盖及吊车梁等竖向振动的控制。单层工业建筑多采用独立基础,其地基承载力和基础沉降均受振动作用影响,设计时应予以控制。结构水平振动控制主要是屋盖水平振动响应控制,屋盖及吊车梁均为大跨度构件,需对其竖向振动予以控制。

5.1.1  根据单层工业建筑结构受力特点,参照相关国际标准,单层工业建筑屋盖结构在振动速度超过20mm/s时,应进行振动作用下强度验算和疲劳验算。

5.1.3  根据工程经验,单层工业建筑结构在邻近大型动力设备振动荷载作用下,其地基承载力有所下降,基础设计时应对地基承载力予以折减后进行基础承载力验算。