并联电容器装置设计规范 GB50227-2017
返 回
变小
变大
底 色

7.2 测量仪表

7.2.1  并联电容器装置所连接的母线,应装设一个切换测量线电压的电压表。

7.2.2  并联电容器装置的总回路,应装设无功功率表(或功率因数表)、无功电度表,每相应装设一个电流表。

7.2.3  当总回路下面连接有并联电容器和并联电抗器时,总回路装设的无功功率表应为双向测量无功功率,并应装设分别计量容性和感性的无功电度表。

7.2.4  并联电容器装置的分组回路中,可仅设一个电流表。当并联电容器装置与供电线路同接在一条母线时,宜在并联电容器装置的分组回路中装设无功电度表。

7.2.5  并联电容器装置的测量回路接入微机监控系统时,总回路与分组回路可不再装设测量表计。

7.2.6  低压并联电容器装置,应装设电流表、电压表及功率因数表,当投切控制器具有电流、电压和功率因数显示功能时,可不再装设电流表、电压表及功率因数表计。

条文说明

7.2.1  应对并联电容器装置的母线电压进行测量,当母线上已经装设有电压表时,表计不应重复装设。

7.2.2  本条规定是对总回路应装设的测量表计的规定,为检测总回路的无功功率、电流和计量无功电度,应装设相应的表计。分相装设电流表的目的是为了检测总回路三相电流是否平衡。

7.2.3  当总回路下面连接有并联电容器和并联电抗器时,为了分别计量容性和感性无功电度量,总回路应设置分别计量容性和感性无功电度的电度表,该电度表还应有逆止机构防止倒转。

7.2.4  为避免表计过多使控制屏面上布置困难,在分组回路中可只装设一个电流表。当并联电容器装置与供电线路同接在一条母线时,在并联电容器装置分组回路中装设无功电度表的目的是为了计量用户消耗的无功。

7.2.5  根据目前情况,很多变电站已装设有计算机监控系统,当测量回路已接入计算机监控设备时,无论是总回路或分组回路的测量表计功能已由计算机替代,所有测量表计均可不再装设。

7.2.6  本条规定为指导性规定,供用户在低压电容器柜订货时,对测量表计提出要求。其中电流表、电压表和功率因数表都是必备的。低压电容器柜的控制和测量与以前设备相比,已有了很大的变化,测量已实现数字化。当前,已经有了全数字化设计,人机界面采用大屏幕液晶显示器的低压无功功率自动补偿控制器,它可以实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息;控制器具有以下功能:设置参数可以中文提示,数字输入;电容器投切控制程序支持等容量、编码及模糊控制投切方式;手动补偿/自动补偿两种工作方式;取样物理量为无功功率;有谐波测量及保护功能;有标准的现场总线通信接口,方便接入智能开关柜系统。这些功能极大地方便了运行控制和检测回路参数,是升级换代产品,在这种设备上,已不需要装设测量表计,这是设备选型时应注意的问题。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475