建筑抗震鉴定标准 GB50023-2009
返 回
变小
变大
底 色

附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算

E.0.1  框架梁、柱、抗震墙和连梁,其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求:

E.0.2  框架梁的正截面抗震承载力应按下式计算:

E.0.3  框架梁的斜截面抗震承载力应按下式计算:

E.0.4  偏心受压框架柱、抗震墙的正截面抗震承载力应符合下列规定:

    1  验算公式:

    2  纵向钢筋的应力计算应符合下列规定:

E.0.5  偏心受拉框架柱,抗震墙的正截面抗震承载力应按下式计算:

E.0.6  框架柱的斜截面抗震承载力应按下式计算:

E.0.7  抗震墙的斜截面抗震承载力应下列公式计算:

E.0.8  节点核心区组合的剪力设计值应符合下列规定:

E.0.9  抗震墙结构框支层楼板的截面抗震验算,应符合下列规定:

    1  验算公式:

    2  框支层楼板应采用现浇,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每方向的配筋率不应小于0.25%。

    3  框支层楼板的边缘和洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%且接头宜采用焊接;楼板中钢筋应锚固在边梁内。

    4  当建筑平面较长或不规则或各抗震墙的内力相差较大时,框支层楼板尚应验算楼板平面内的受弯承载力,验算时可考虑框支层楼板受拉区钢筋与边梁钢筋的共同作用。

E.0.10  本附录未作规定的钢筋混凝土构件截面抗震验算,按现行国家标准的规定进行。