地铁工程施工安全评价标准 GB50715-2011
6.4 地下管线评价
6.4.1 地下管线评价应包括地下管线调查、地下管线影响2个分项。
6.4.2 地下管线调查评价应符合下列规定:
1 应有工程影响范围内地下管线的调查报告。
2 地下管线应按危险程度列表,并应制定专项保护方案,方案应经审批或论证。
6.4.3 地下管线影响评价应符合下列规定:
1 地铁工程施工引起的地下管线改迁应制定专门的方案。
2 施工过程中,应对地下管线进行巡查和监测,并应有巡查和监测记录。
3 应有对突发情况的应急预案。
条文说明
6.4.2 地铁工程施工过程中会遇到众多的地下管线,包括水、电、气、热、通信等多类管线的干线与支线等,这些管线是一定区域内单位和居民生产生活的重要保障。同时,这些地下管线由于功能、管线类型和管材、铺设方法、埋置深度、埋深年代、接头形式、修建的标准的不同,其抵抗外界影响的能力和造成损坏的原因也不同。地铁工程施工中若对地下管线造成损坏,不仅影响一定区域内单位和居民生产生活,也会对地铁工程施工带来重大安全隐患或事故。因此应对工程影响范围内地下管线进行详细的调查,形成调查报告并制定专项保护措施。调查报告内容包括地下管线图分布、各种管线的功能、管线类型和管材、铺设方法、埋置深度、埋深年代、接头形式、修建的标准以及其抵抗外界影响的能力等。
6.4.3 根据形成的地下管线调查报告和制定的专项保护措施,在施工过程中需要进行现场巡查和监测,确定施工影响范围内地下管线及管线拆迁、改移、悬吊和恢复等异常情况,预防管线的破坏,并做详细的记录。