视频显示系统工程技术规范 GB50464-2008
7.2 初步验收
7.2.1 初步验收组织应由建设单位、监理单位组织设计、施工单位组成,并应根据设计任务书和工程合同提出的设计、使用要求对工程进行初步验收。
7.2.2 初验内容应包括对系统试运行报告进行审查;对照设计任务书和正式设计文件,对安装设备的数量、型号、原产地进行核对;对隐蔽工程随工验收单进行复核;对系统功能、效果进行检查。
7.2.3 初验后验收组应出具初验报告。初验报告的内容应包括系统试运行概况,对安装设备的数量、型号、原产地进行核对的结果,对隐蔽工程随工验收单的复核结果,对系统功能、效果的主观评价。
目录
上节
下节
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 工程竣工验收条件与验收组织