视频显示系统工程技术规范 GB50464-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.2 施工

5.2.1  施工应按正式设计文件和施工图纸进行,不得随意更改。确需局部调整和变更时,应填写本规范附录A中的表A.0.1-2,经批准后方可施工。

5.2.2  LED显示屏的安装应符合下列规定:

    1  安装方式应根据现场实际情况确定,安装结构应采用钢结构或钢筋混凝土结构。应预留维修空间。安装结构应牢固、可靠、整洁、美观。

    2  显示屏安装结构的施工与验收除应执行本规范外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

    3  安装室外显示屏单元前,应对基层的结构、面层平整度、装修、装饰面的防水防腐等进行验收,并应在符合要求后进行安装。

    4  安装显示屏单元前应检查竖向构件的安装尺寸,可采用挂线和吊线锤相结合的方法进行。

    5  安装显示屏单元过程中,不应触动单元内的控制板卡,随意松动内部线缆,严禁在箱体内堆存施工用具和其他物料。

5.2.3  PDP、LCD、CRT显示屏和投影幕的安装应符合下列规定:

    1  显示屏应安装在牢靠、稳固、平整的专用底座或支架上;无底座、支架时,应设置牢固的支撑或悬挂装置。底座应安装在坚固的地面或墙面上,安装于地面时,每个支撑腿应用地脚螺栓固定;安装于墙面时,应与墙面牢固联结;不得安装在防静电架空的地板、墙面装饰板等表面。

    2  拼接结构的显示屏应采用组合式支撑结构,结构刚度和强度应满足上面屏体不对下面屏体造成压力的要求。

    3  投影屏幕应安装牢固、平整,并应采取防止热胀冷缩造成的变形的措施。

    4  所有组件加工精度应保证影像完整的边缘匹配,所有组件表面应经处理,并应消除反射现象。

    5  在搬动、架设显示屏单元过程中应断开电源和信号联结线缆,严禁带电操作。

    6  在高压带电设备附近架设显示屏时,安全距离应根据带电设备的要求确定。

    7  显示屏初步安装后,应通电试看、调试、检查各项功能,并应在单元拼接的外观质量和显示区域的图像质量符合要求后进行固定。

    8  显示屏幕的水平与垂直平整度分别不应大于显示屏水平与垂直尺寸的0.2%。

5.2.4  背投影显示屏的安装应符合下列要求:

    1  安装背投影箱体前,应检查底架的结构牢固性及承受能力,背投影屏幕底架应可调。

    2  背投影箱体间应有足够强度的连接装置。

    3  应使用水平管调整底架的水平度或连同第一层投影箱体一起调整基础水平,并应对每一层箱体进行水平校正。

    4  整个显示屏应横平竖直,上下、左右安装误差应小于整个显示屏幕对应尺寸的5/10000。

    5  投影屏幕与箱体间应使用配件连接,并可上、下、左、右微调。

    6  显示单元间的物理拼接缝宽度应小于图像拼缝宽度的设计值。

    7  显示屏安装完成后,“十”字物理拼接应无明显错位现象。

    8  安装投影机的过程中,应防止灰尘侵入,投影机镜头应加防护措施。

5.2.5  传输管、线、槽敷设和电缆桥架安装应符合下列规定:

    1  应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定。

    2  建筑物内电(光)缆暗管敷设与其他管线最小净距应符合设计要求。

    3  当传输线缆与其他线路共沟敷设时,应满足设计要求。

    4  当线路附近有电磁场干扰时,非屏蔽线缆应在金属管内穿过,并应做好屏蔽。

    5  线缆穿管前,应检查保护管是否畅通,管口应加护圈。

    6  线缆的两端应贴有标签,并应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

    7  线缆的布放应自然平直,不应有接头和扭结等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

    8  所有信号线缆应一线到位,中间不应有接头。

    9  在不进入盒(箱)的垂直管口穿入导线后,应将管口做密封处理。

    10  对暗管或线槽,在线缆敷设完毕后,应对端口用填充材料封堵。

5.2.6  隐蔽工程施工中,建设单位或监理单位应会同设计、施工单位进行随工验收,并应填写本规范附录A中的表A.0.1-3或监理单位提供的隐蔽工程随工验收单。

5.2.7  控制室的施工应符合下列要求:

    1  控制室的施工应符合设计要求,并应符合现行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462的有关规定。

    2  机柜、机架的安装应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定。

    3  各类跳线、线缆的终接应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定。

    4  控制台的安装应符合下列规定:

        1)控制台的安装应符合设计要求。

        2)控制台应安放在水平的地面上,并应平稳、牢固。

        3)附件应完整,不应有损伤;台面应整洁,不应有划痕。

        4)控制台内接线应布置合理、整齐;接插件接触应可靠,安装应牢固。

    5  控制室的接地,应满足设计要求。

5.2.8  系统的防雷和接地应满足设计要求,并应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

条文说明

5.2.2

    1  首先应由工程技术人员勘查现场,根据屏体的重量,选择能承重的载体,如承重墙、屋顶钢梁、钢筋混凝土基础等,最终确定采用钢结构还是钢筋混凝土结构。

    3  安装在室外的显示屏一般由于面积较大、环境复杂,安装结构需考虑防水、防尘、防腐蚀、防紫外线、抗风、抗震等环境因素以及维修空间(如设置维修平台等)。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475