通信管道与通道工程设计标准 GB50373-2019
返 回
变小
变大
底 色

9 通信管道铺设

9.0.1  通信管道铺设应符合下列规定:

    1  管道的荷载与强度应满足设计要求;

    2  管道应建在土壤承载能力大于或等于2倍的荷重且基坑在地下水位以上的稳定性土壤的天然地基或在不稳定的土壤上经过人工加固的人工地基上,对于不同的土质应采用不同的管道基础,管道沟基础应满足所需的承载能力;

    3  在管道铺设过程和施工完后,应将进入人(手)孔的管口封堵严密;

    4  对于地下水位较高和冻土层地段应进行特殊设计;

    5  管道的组群、组合方式应符合现行行业标准《通信管道横断面图集》YD/T 5162的有关规定。

9.0.2  铺设塑料管道应符合下列规定:

    1  土质较好的地区,挖好沟槽后应夯实沟底,沟底应回填50mm细砂或细土。

    2  土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上应回填50mm细砂或细土。

    3  土质较差的地区,挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础,基础上应回填50mm细砂或细土,并应对管道进行混凝土包封。

    4  土质为岩石、砾石、冻土的地区,挖好沟槽后应回填200mm细砂或细土。

    5  沟底应平整、无突出的硬物,管道应紧贴沟底。

    6  管道进入人(手)孔或建筑物时,靠近人(手)孔或建筑物侧应做不小于2m长的钢筋混凝土基础和包封。

    7  管孔内径大的管材应放在管群的下边和外侧,管孔内径小的管材应放在管群的上边和内侧。

    8  多个多孔塑料管组成管群时,应选栅格管、蜂窝管或梅花管。

    9  同一管群组合宜选用一种管型的多孔管,但可与实壁、波纹塑料单孔管或水泥管组合在一起。

    10  进入人(手)孔前2m范围内,多孔管之间宜留40mm~50mm空隙,单孔实壁管、波纹管之间宜留15mm~20mm空隙,所有空隙应分层填实。

    11  两个相邻人(手)孔之间的管位应一致,且管群断面应满足设计要求。

    12  硅芯管端口在人(手)孔内的余留长度不应少于400mm。

    13  塑料管道的接续应符合下列规定:

     1)塑料管之间的连接宜采用套筒式连接、承插式连接、承插弹性密封圈连接和机械压紧管件连接;

     2)多孔塑料管的承口处及插外内应均匀涂刷专用中性胶合粘剂,最小粘度不应小于500MPa·s,塑料管连接时应承插到位,挤压固定;

     3)各塑料管的接口宜错开;

     4)塑料管的标志面应在上方;

     5)栅格塑料管群应间隔3m左右用专用带捆绑一次,蜂窝管等其他管材宜采用专用支架排列固定;

     6)两列塑料管之间的竖缝应填充M10水泥砂浆,饱满程度不应低于90%。

    14  钢管接续应采用套管式连接。

    15  管群上方300mm处宜加警示标识。

    16  当塑料管非地下铺设时,应采取防老化和机械损伤等保护措施。

9.0.3  铺设水泥管道应符合下列规定:

    1  土质较好的地区,挖好沟槽后应夯实沟底,做混凝土基础;

    2  土质较差的地区,挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础;

    3  土质为岩石的地区,管道沟底应保证平整;

    4  管群组合宜以6孔管块为单元;

    5  水泥管块接续宜采用抹浆平口接续。

9.0.4  不适宜开挖的路段宜采用水平定向钻或其他非开挖方式,桥上铺设宜采用沟槽或桥上固定。
 

条文说明

 

9.0.1  本条为管道地基与基础的有关规定。

    (1)管道地基分天然地基、人工地基两种。天然地基为不需人工加固的地基,人工地基在不稳定的土壤上经过人工加固。人工地基的加固一般采用以下几种方式:

     1)表面夯实:适用于黏土、砂土、大孔性土壤和回填土等的地基;

     2)碎石加固:土质条件较差或基础在地下水位以下;

     3)换土法:当土壤承载能力较差时,挖去原有土壤,换以灰土或良好土壤;

     4)打桩加固:在土质松软的回填土、流砂、淤泥或Ⅱ级大孔性土壤等地区,采用桩基加固地基,以提高承载力。

    (2)管道基础是管道与地基中间的媒介结构,它支承管道,把管道的荷重均匀传布到地基中。基础主要有混凝土基础和钢筋混凝土基础两种。一般土质采用混凝土基础,下列地区通常采用钢筋混凝土基础:

     1)基础在地下水位以下,冰冻层以内;

     2)土质很松软的回填土;

     3)淤泥流砂;

     4)Ⅱ级大孔性土壤。

9.0.2  铺设塑料管道时,塑料管孔组合排列方式和断面与水泥管道的管孔排列断面相同。为保证管孔排列整齐,间隔均匀,塑料管每隔3m左右采用框架或间隔架固定。为了通信管道的安全,在一般地带的管道上方300mm加警告标识。警告标识通常为带状、砖块、盖板等。塑料管非地下铺设,一般指在桥上或管架上铺设等。

9.0.4  水平定向钻施工定向钻导向孔轨迹通常由斜直线段、曲线段、水平直线段等组成,其设计根据生产管线技术要求、施工现场条件、施工机械等进行轨迹综合组合。