视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007
返 回
变小
变大
底 色

10 监控中心

10.0.1  监控中心的设置应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。

10.0.2  对监控中心的门窗应采取防护措施。

10.0.3  监控中心宜设置独立设备间,保证监控中心的散热、降噪。

10.0.4  监控中心宜设置视频监控装置和出入口控制装置。