通信高压直流电源设备工程设计规范 GB51215-2017
7.1 导线的选择
7.1.1 机房内的导线必须采用非延燃电缆。
7.1.2 导线的绝缘电压等级应满足系统工作电压的要求。
7.1.3 最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。
7.1.4 应按敷设方式及环境条件确定导体的载流量,同时应满足热稳定及机械强度的要求。
7.1.5 整流机架的交流引入导线截面积应按满架容量计算。
7.1.6 直流导线截面积应按电缆长期允许载流量选择、回路允许电压降计算,取其较大值,并应符合下列规定:
1 电缆长期允许载流量不应小于计算电流量;
2 回路允许电压降计算截面积,应按下式计算确定:
式中:Scac——回路允许电压降计算截面积(mm2);
ρ——电阻率(Ω·mm2/m);
L——电缆长度(m);
Ica——计算电流(A);
△Up——回路允许的最大电压降(V)。
7.1.7 直流电源线正极标色应为棕色,负极标色应为蓝色。
条文说明
7.1.1 机房起火后通过导线葛延是很多机房火灾事故的重要原因,采用非延然电缆可以防止火灾通过导线蔓延。本条为强制性条文,必须严格执行。
7.1.6 为保证设备的正常运行,应充分考虑线路和配电环节引起的电压损失。对于240V高压直流电源系统,根据工程中全程压降的测试值,结合通信用一48V直流供电系统和电力行业操作电源的使用情况,建议取值为12V。
7.1.7 为了便于区分高压直流电源线与低压直流电源线,对高压直流电源线的颜色做出了规定,正极采用棕色、负极采用蓝色作为标识。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 导线的选择与布放
- 下一节:7.2 导线的布放