通信高压直流电源设备工程设计规范 GB51215-2017
5.1 交流配电设备的配置
5.1.1 交流配电设备宜接入两路交流输入,且应具备切换功能。
5.1.2 系统的交流总输入应设置交流隔离保护器件,每一只整流模块交流输入应设置独立的断路器。
5.1.3 交流输入配电设备容量、线缆线径应按远期负荷考虑。
目录
上节
下节
- 上一节:5 配电设备配置
- 下一节:5.2 直流配电设备的配置