通信高压直流电源设备工程设计规范 GB51215-2017
返 回
变小
变大
底 色

3.2 运行环境

3.2.1  系统运行的环境温度应符合现行行业标准《通信中心机房环境条件要求》YD/T 1821的有关规定。

3.2.2  系统运行的相对湿度应符合现行行业标准《通信中心机房环境条件要求》YD/T 1821的有关规定。

3.2.3  系统所在机房的洁净度应符合现行行业标准《通信中心机房环境条件要求》YD/T 1821的有关规定。

3.2.4  当系统运行的海拔高度大于1000m时,应考虑空气冷却效率降低的影响。

3.2.5  当通信高压直流电源设备安装在独立机房内,且设备对环境温度、湿度和洁净度的要求较宽时,可在满足通信系统安全性的前提下降低运行环境要求。

条文说明
3.2.1 高压直流供电系统与一48V直流电源供电系统对环境温度的要求相同。
3.2.2 高压直流供电系统与一48V直流电源供电系统对相对湿度的要求相同。
3.2.4 现行国家标准《半导体变流器  通用要求和电网换相变流器  第1-2部分:应用导则》GB/T3859.2-2013中说明了环境条件对变流运行的影响,当海拔高于1000m时,空气冷却(自然对流或强迫)效率降低,温升增加。这时供需双方应在订货时确认,协商采取相应的措施。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475