通信高压直流电源设备工程设计规范 GB51215-2017
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1  通信高压直流电源系统  high voltage DC power supply system for telecommunication

    以直流方式为通信设备供电,标称电压不小于220V的电源系统。本规范特指240V、288V、336V的直流电源系统。

2.0.2  标称电压    nominal voltage

    表示或识别电源系统的适当的电压近似值,通信直流电源系统一般取系统中并联后备电池组的额定电压。

2.0.3  悬浮方式  suspended mode

    系统输出的正、负极均不接地的方式。

2.0.4  绝缘监察    insulation monitoring

    对直流输出与地的绝缘性能进行检测,判断是否发生接地故障或绝缘性能降低。当发生故障或绝缘性能劣化时发出告警。

2.0.5  分散供电  distributed power supply

    指全局分设多个通信电源供电点,每个供电点对邻近的通信设备提供独立的供电电源。

2.0.6  电涌保护器  surge protective devices(SPD)

    用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件,它至少含有一个非线性元件。

2.0.7  隔离开关熔断器组    switch-disconnector-fuse

    隔离开关的一极或多极与熔断器串联构成的组合电器。

条文说明

2.0.1  目前,国内应用较多的高压直流电源系统,其系统标称电压为240V,240V直流电源系统标准从当前大量应用的交流用电设备出发,可在不改变设备输入电源的情况下,直接使用240V直流电源系统来替代UPS系统,达到提高供电可靠性和节能的目的。该系统的产品技术比较成熟,已经在通信等行业得到了广泛的应用。从国际上看,试用较多的是更高等级的直流电压标准,如336V,国内也有试用。另外,国内在部分行业还有使用系统标称电压为288V的高压直流电源系统。