通信线路工程验收规范 GB51171-2016
返 回
变小
变大
底 色

11.3 电缆成端安装

11.3.1  当测量室的地板洞为上线槽时,所布放的电缆成端应与相对应的总配线架对直,并应绑扎固定。

11.3.2  总配线架每一直列成端电缆的条数应符合设计规定,且每一直列安装的设备应一次装齐。成端电缆把线应单条依次出线,一条以上的成端电缆不得在同一位置同时出线,或齐头并进交错出线。

11.3.3  全塑成端电缆把线绑扎应符合下列规定:

    1  全色谱的成端电缆应按照色谱、色带的编排次序出线,不得颠倒或错接。

    2  把线的出线位均匀,应与端排对应,出线的余弯一致并绑扎成Z形弯,规格尺寸应符合总配线架的尺寸要求(图11.3.3)。

    3  成端电缆把线的绑扎应整齐、牢固、线对顺直、尺寸准确,线对应直接与总配线架保安接线排的端子连接,中间芯线不得有接头。

    4  成端电缆的把线宜用蜡麻线绑扎或用扎带绑扎,再缠裹塑料带。Z形弯应用网套或尼龙扎带束拢。

    5  成端电缆把线的备用线宜放在该百对线的末端。

图11.3.3  成端把线绑扎示意图

1-PVC带;2-扎带;3-网套;4-Z形弯;5-回转型保安接线排

11.3.4  成端电缆把线在总配线架上的绑扎位置应符合下列规定:

    1  成端电缆把线出线面应平行于总配线架直列端子板进线孔。

    2  各列的成端电缆线把出线面与直列安装扁钢之间距离应保持一致。

    3  在原有总配线架上新作直列成端电缆的,其绑扎方法、位置、式样应与原直列成端相同。

11.3.5  总配线架直列安装的设备,其程式、数量、位置应符合设计要求。

11.3.6  总配线架直列设备与成端电缆的连接应符合下列规定:

    1  A、B端子上的电缆线不应颠倒连接。

    2  卡接模块的电缆线应卡接牢固,绕接式电缆线的绕接不应少于7圈,焊接的电缆线焊接处应光洁均匀。

11.3.7  测量室内成端电缆的引入孔洞应使用非燃烧材料严密封堵。

11.3.8  成端电缆屏蔽层连接线应可靠接至总配线架铁架的保护接地端子。

11.3.9  成端电缆接头应符合下列规定:

    1  成端电缆接头的位置、分歧的形式及接头制作的工艺应符合设计要求。一个电缆成端头的分歧成端电缆数目,不宜超过3列。

    2  成端电缆接头的芯线接续应按“一字型”接续。

    3  成端电缆接头的放置可采取纵式(直立式)或横式(水平式)。应做到横平、竖直;全部纵式成端接头的上口及下口应分别在一条水平线上,排列整齐;横式成端接头除应符合一般接头要求外,接头应放置在搁架中央部位,允许偏差为±10mm;成端电缆接头应做到外形美观、整洁,装饰漆道的宽度、高度应一致。