通信线路工程验收规范 GB51171-2016
返 回
变小
变大
底 色

8.5 硅芯塑料管道的防护

8.5.1  硅芯塑料管道的防护措施应符合下列规定:

    1  当硅芯塑料管道采用预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋等保护措施时应符合本规范第8.1节的规定。

    2  硅芯塑料管道与煤气、输油管道等交越时,宜采用钢管保护。垂直交越时,保护钢管长度不应小于10m,交越点应位于保护钢管中点。斜交越时,保护钢管应按设计要求加长。

    3  硅芯塑料管道埋深小于0.5m时,宜采用钢管保护,也可采用上覆水泥盖板、水泥槽或铺砖保护。

    4  硅芯塑料管道采用钢管保护时,钢管管口应封堵。

8.5.2  硅芯塑料管道的坡坎加固与防护应符合本规范第8.2节的要求。

8.5.3  硅芯塑料管道的防雷措施应按设计要求。当采用防雷排流线时,应在硅芯塑料管道上方回填300mm土后敷设排流线。

8.5.4  特殊地段的标志带敷设应符合设计要求。